山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
包头变压器厂家教你安装方法及注意事项
一、施工准备
(一)作业条件http://baoji.gjttw.com/
1、墙体结构已弹出施工水平线。
2、安装包头变压器所需的木砖及铁件巳预埋。
3、随土建结构预留的暗装包头变压器的安装位置正确,大小合适。
4、暗装包头变压器箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装包头变压器盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
5、明装包头变压器时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
(二)材料要求
1、建筑包头变压器工程中安装的成套包头变压器、包头变压器(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。成套包头变压器、、照明包头变压器(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。
2、、照明包头变压器、柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。进线冗接箱或分支柜,多层进户分界包头变压器,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。
3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种包头变压器进行外观检验,调整及操作试验。
4、包头变压器不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制包头变压器应经阻燃处理。
5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。
包头变压器安装要求
1、包头变压器应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要求,包头变压器底边距地度应为1.5m.照明配电板底边距地度不应小于1.8m。
2、导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压按在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接,注意不得减少导线股数。
3、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。一般情况一孔只穿一线,但下列情况除外:
(1)指示灯配线;
(2)控制两个分闸的总闸配线线号相同;
(3)一孔进多线的配线。
4、包头变压器内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺丝的端子上。
5、包头变压器内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路名称。
6、包头变压器内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标志。
7、包头变压器盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。
8、包头变压器上的小母线应带有黄(Ll相)、绿(.L2相)、红(L3相)、淡蓝(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。
9、包头变压器上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全,其排列间距应符合下表的要求。